我手上有个压力传感器 接口是 232口 ascii自由口的通信模式 用232口与pc通信没有问题。 但是我把它经过一个无源的232 转485模块与pc接口通信就不成功了 与 与cm1241 485 接口也不成功 但是 我在pc上打开两个串口经过485转换之后通信都是没问题的 。
后来用示波器测试 232口的波形发现 有收发是有重叠的 一小部分 因而我有此一问 这样我可以买232接口的 cm1241解决这个问题吗 SEND_PTP 和RCV_PTP 指令能支持这种全双工吗 貌似只支持 半双工啊。
蓝色是请求报文波形 黄色是应答报文
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1692104&b_id=50&s_id=0&num=2
我在线等大神们的回复比较着急。。。。。
CM1241貌似不支持ASCII通讯吧。