FB284控制PNV90问题

作者 主题
游民

经验值: 109
发帖数: 12
精华帖: 0
主题:【探讨】FB284控制PNV90问题


只看楼主 楼主 2021-04-19 16:55:36

能JOG手动,但是无法运行模式1(相对控制),2(绝对控制),控制是按照手册上运行条件的控制要求来的。模式已运行触发了,只是截图的时候没有触发。

 

 



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1692133&b_id=50&s_id=0&num=6

游民

经验值: 109
发帖数: 12
精华帖: 0
回复:FB284控制PNV90问题


只看楼主 楼主 1楼 2021-04-19 17:01:02

 

 

 

 

什么报错也没有


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76252
发帖数: 19148
精华帖: 378
回复:FB284控制PNV90问题


只看楼主 2楼 2021-04-20 23:07:31

看了半天,定位任务没触发呀!


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 37
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:FB284控制PNV90问题


只看楼主 3楼 2021-04-26 16:42:22

ExecuteMode触发了?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1413
发帖数: 157
精华帖: 6
回复:FB284控制PNV90问题


只看楼主 4楼 2021-04-27 09:27:12
如上,ExecuteMode引脚,没有触发。
活到老,学到老。
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 45
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:FB284控制PNV90问题


只看楼主 5楼 2021-04-28 17:24:32
官方的FB284有很多都是有问题的 ,建议你仔细看看111报文  ,自己写一个

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 24
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:FB284控制PNV90问题


只看楼主 6楼 2021-04-28 20:40:42

确实,不如自己写一个,方便。反正我不会写


 