只看楼主 楼主 2021-04-20 15:49:23

西门子200与三菱Q系列如何通讯,这两者如何传数据,希望能详细说明


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1692268&b_id=3&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 17196
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:西门子200与三菱Q系列


只看楼主 1楼 2021-04-20 18:15:01

 一般采用MODBUS RTU通讯。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19304
发帖数: 3875
精华帖: 1
回复:西门子200与三菱Q系列


只看楼主 2楼 2021-04-21 08:25:37

采用RS485MODBUS RTU通讯,,这个是标准的通信格式,三菱和西门子都有案例。


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:西门子200与三菱Q系列


只看楼主 3楼 2021-04-21 08:54:14

你先确定200与三菱Q系列都支持哪些通讯协议,然后再来考虑采用如何通讯


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2405
发帖数: 287
精华帖: 2
回复:西门子200与三菱Q系列


只看楼主 4楼 2021-05-13 17:46:33

第一种:modbus RTU,这个都是标准的;

第二种:S7-200使用自由口通信,构建MELSEC协议报文与三菱Q系列通信,可以完成读写数据功能,三菱PLC侧需要串口通信模块,只需要做相关参数设置,不需要编程。


 