只看楼主 楼主 2021-04-21 10:47:43

vdc控制器选为2动能缓冲的时候 外面还可以接制动电阻吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1692409&b_id=104&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 136860
发帖数: 34975
精华帖: 435
回复:西门子V20


只看楼主 1楼 2021-04-21 19:49:52

接电阻能耗制动。P1240 = 0是必须的。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 50633
发帖数: 6054
精华帖: 269
回复:西门子V20


只看楼主 2楼 2021-04-30 15:50:29

你加制动电阻你又不选择它的功能,

控制器 动态缓冲 使能  最大直流电压 Vdc max 控制器的作用是自动增加斜坡下降时间。


所以等于2它的根本是延长减速时间,你加上制动电阻,P1240 = 0,否则不起作用。