有3台PLC,一个组态为智能控制器,两个组态为IO设备,之间通过PROFINET通讯,网线连接正常时,三个PLC运行都是正常的,但是只要有一个IO设备断开网线,重新上电时,断开网线的控制器和IO设备都不能立刻运行,闪黄色和绿色灯,大约1分钟后,两台PLC才进入运行状态。
请问一下这是什么原因,有没有解决办法?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1692542&b_id=50&s_id=0&num=1
调用OB86,否则cpu会进入停机。添加OB86后发生掉站情况CPU会执行OB86使CPU不会stop。类似的还有OB80,OB82,OB121 ,OB122等不同的故障中断处理办法,不需要再这些OB里写程序空的就可以,当然也可以写一些诊断程序。