主题:【求助】四台828D PN组网


只看楼主 楼主 2021-04-24 09:34:01

一台1511PLC带一个机器人,四台828D,应该是可以通过PN/PN Coupler 组网的。查看手册上的说明,PN/PN Coupler 的IP 地址必须设定为192.168.214.20,这样的话就没办法增加到4个PN/PN Coupler了,而且PN/PN Coupler的名称已经设定好,不知道在哪里可以更改?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1692816&b_id=20&s_id=0&num=3

版主

经验值: 38724
发帖数: 10358
精华帖: 72
回复:四台828D PN组网


只看楼主 1楼 2021-04-24 12:19:14

没做过这方面应用,期待有应用经验的坛友说说!


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7591
发帖数: 892
精华帖: 12
回复:四台828D PN组网


只看楼主 2楼 2021-04-25 10:18:55

PN/PN Coupler 相当于2个网络,对于828D连接的一端是网络1,IP就是192.168.214.20,对于1511连接的一端是网络2,IP可以随便设,


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2139
发帖数: 411
精华帖: 0
回复:四台828D PN组网


只看楼主 3楼 2021-04-29 11:36:15

如果对数据交换时间上没要求的话,就在X130口上激活S7通讯,PLC上用PUT/GET来读取系统数据。当然啦,我只做过读1个828的项目,但我想能读1个,就能读4个吧。