签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
在TIA wincc v15 中设置好opc连接后,在wincc变量中能根据设置地址打开服务器,并能选择服务器的变量,但是仿真跑起来,变量显示感叹号。通过wincc channel diagnosis检查,情况如下,这是什么原因造成的,如何解决呢?PG/PC接口设置指向网卡也不行。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1693183&b_id=5&s_id=0&num=3
连实际的PLC试试
“hngylzy: 我可能没有说清楚,的变量,运行wincc rt的时,不能通过opc 协议访问变量。”
NET里OPC测试下对应的变量试试
统一回复:问题解决。2个问题:1是pg/pc接口中的s7online连接问题,重新安装PG/pc接口驱动程序。2是连接opc ua服务器的opc.tcp://,这个“//‘符号打反方向,写成了"\\",写反方向能在变量中连接到opc ua服务器,但是运行过程中无法连接服务器。原因未知。请高手解答。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录