第一次用交流的阀,有一个比例阀,接线如下
用了一个220vac转24vac的变压器,但是24vac又不分不出来火 零。其中反馈和控制0-10v要接PLC的模拟量。
就需要PLC的模拟量M接图上的阀的公共端,会不会这个公共端正好同时接的变压器出来的24VAC的火,这样把PLC点烧了。
1,交流24VAC怎么分正和公共端。2,交流24V能和PLC直流M混接?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1693300&b_id=50&s_id=0&num=8
变压去出口一端 和 其他的共地, 另一端就是24V火(24v +).
变压器出口任意取一根接PLC的M?
交流变压器供电的传感器,你把24V AV的其中一端连接到系统的M端子,另一端就作为24V 电源的“正”理解就可以了。
可以的。你把模拟量信号理解成一个随时间周期变化的交流电,就能够理解这个问题了,实际上模拟量输出就是交流电特征的一种信号源。
第一个问题:控制电压是控制电压(0-10V),工作电压是工作电压(24V),两者没啥关系,220/24V控制变二次侧0V接地,另一端自然就是24V,PLC输出至伺服阀的0-10V或4-20mA和24V工作电压没关系,也不存在烧PLC点的问题。
第二个问题:PLC的M端,是指PLC的工作DC24V电压M端吗?如果是这个,开关电源出来,M端内部实际也是接地的,实际上和变压器二次侧0V端是等电位的,两者图纸和布线上不能混接,但实际是通的。
引用1楼详细内容:
设备各类电源首先在设计时必须先做等电位联结
楼上几位都没有回答到关键的问题,哎!
AC的变压器哪里分正和负?除非你做变压器中间抽头出来的,那就是N线,其他都是扯淡。
单独变压器给这个执行器单独供电,然后变压器输出的任一一根线接到执行器公共端和PLC模拟量输出的M、变压器输出的另一根线接执行器的+24V,PLC模拟量输出的+接到执行器的VDC/mA。
这种有交流的情况下,千万别多个设备公用一个变压器,否则很容易出问题。
AC220/24V控制变压器中心抽头做中性线?
实际接线就是二次侧一端接地(实际也是整个电柜各电压的参考地),另一端做控制电压使用。
楼主的问题其实就是担心不同电压混接在一起是否会产生设备损坏,根本不是什么AC正负的问题,这点常识相应论坛上每位都具备。
上面说过了将系统上各不同电压做好等电位联结,参考地一致,另一端的控制电压根据各部件说明书接就行了,没有什么深奥的东西,你要是全部是“浮地”,还要硬往一处接,那就没话说了。