技术论坛

通过plcsim advance 3.0 upd2进行modbus tcp 仿真通讯测试

作者 主题
侠士

经验值: 1841
发帖数: 167
精华帖: 9
主题:【分享】通过plcsim advance 3.0 upd2进行modbus tcp 仿真通讯测试
推荐帖


只看楼主 楼主 2021-04-27 16:50:50

仿真的软件为博途V16,

modbus tcp的server和client功能块是v5.2的,

仿真软件为plcsim advance 3.0 upd2.0,

选用的设备为cpu 1516-3pn/dp的plc。



第一,分别在博途插入2台plc,分别对plc的以太网1口进行ip地址的设置及plc名称的定义,注意网段要与电脑的网段在同一网段。


第二,打开plcsim advance 3.0 upd2.0软件进行通讯测试,看看是否能与PLC建立连接,连接正常显示绿色指示灯。


第三步,在两台PLC中,一台调用server指令,一台调用client指令,分别对指令管脚和db块里进行定义赋值,其中,每个db块都是非优化的。




第四步,下载程序及监控测试。



注:当走modbus tcp通讯访问采集rtu的数据时,client中程序资源的db块的id地址要修改为1.


其中,如果client开始写数据了,可是server还在报错的话,管脚设置没错的话,让PLC的状态run→stop→run一下,server就开始接收数据了。



modbus tcp通讯相关内容及设置链接:https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/1500published/1500list/com_list9.html


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1693330&b_id=66&s_id=0&num=7

侠圣

经验值: 2333
发帖数: 107
精华帖: 0
回复:通过plcsim advance 3.0 upd2进行modbus tcp 仿真通讯测试
推荐帖


只看楼主 1楼 2021-04-28 08:02:44


实践出真知


Always save before download!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18415
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:通过plcsim advance 3.0 upd2进行modbus tcp 仿真通讯测试


只看楼主 2楼 2021-04-28 12:11:42

都用v16了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18920
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:通过plcsim advance 3.0 upd2进行modbus tcp 仿真通讯测试


只看楼主 3楼 2021-04-28 14:11:24

图文并茂,学习


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10583
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:通过plcsim advance 3.0 upd2进行modbus tcp 仿真通讯测试


只看楼主 4楼 2021-05-07 18:22:37


学习了,谢谢了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5690
发帖数: 767
精华帖: 1
回复:通过plcsim advance 3.0 upd2进行modbus tcp 仿真通讯测试


只看楼主 5楼 2021-05-07 18:23:27

谢谢分享,学习了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1690
发帖数: 94
精华帖: 2
回复:通过plcsim advance 3.0 upd2进行modbus tcp 仿真通讯测试


只看楼主 6楼 2021-06-11 12:57:34

 

,   有图,一目了然


博大精深
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 26310
发帖数: 5838
精华帖: 5
回复:通过plcsim advance 3.0 upd2进行modbus tcp 仿真通讯测试


只看楼主 7楼 2021-06-15 09:16:27

收藏,以后需要备用。


天天学习,天天进步.
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
通过plcsim advance 3.0 upd2进行modbus tcp 仿真通讯测试
您收到0封站内信:
×
×