S7-200CN CPU224XP,如何实现在人机上设置温度范围,不同范围温度调用不同PID回路?并且各回路PID可自整定,可手动修改PID值,有没有哪位大侠做过温度控制工程的,有这方面的经验分享一下呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1693726&b_id=3&s_id=0&num=4
一个控制对象?一个控制对象就用一路PID好了,没有必要使用多路PID. 根据工况不同,改写不同P、I、D参数,是可以达到你所期望的控制效果。
你好,你说的改写PID,那么是在不同范围时自动改写的吗?
是的。
由于一个优秀的PID控制程序是要花费你的大量心血的。也不了解你的“设置温度范围”的真实含义,因此三言两语是说不清楚的。
不需要整块pid切换。只要切换参数就可以了。向导做的,找数据块的参数切换。人工编程用pid指令的就切换工作表里面的参数。如果配合多个s_rtr指令还可以把各种参数无级过度。例如100度到200度之间的P值从2.5增加5.5 。