技术论坛

CPU1214DCDCDC固件版本问题,求助

作者 主题
游民

经验值: 64
发帖数: 11
精华帖: 0
主题:【求助】CPU1214DCDCDC固件版本问题,求助


只看楼主 楼主 2021-05-01 11:19:25



前几天使用的博图15.1写了一些程序下进1200了,昨晚上用愽图14写程序就下不进去了,可以搜索到,但是下载不了,不兼容,应该是PLC固件版本升级了,但是博图硬件组态里面只有4.0、4.1、4.2的阿,原来选择4.2的就OK,现在博图14和15.1都用不了了,请问是不是需要升级固件版本,升级的话是不是需要在网上下载对应的固件和软件的支持包安装才行,我还有个想法就是PLC的固件版本可不可以降级阿,下一个低一点的固件版本更新一下,不知道这个可以可以?最后无论是升还是降,都要在网上下载出口限制的软件,注册了也不通过,很麻烦,哪位前辈大佬给个解决方法,十分感谢



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1693806&b_id=50&s_id=0&num=6

版主

经验值: 76250
发帖数: 19148
精华帖: 378
回复:CPU1214DCDCDC固件版本问题,求助


只看楼主 1楼 2021-05-02 22:35:05

V4.2的固件版本V15.1应该是可以的,可以选择工厂复位后重新下载


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5472
发帖数: 560
精华帖: 9
回复:CPU1214DCDCDC固件版本问题,求助


只看楼主 2楼 2021-05-03 09:25:23

感觉和固件关系不大,组态低版本的固件是可以下载如实际高版本的硬件中去的(如V15.1组态4.3版本,下载入4.4版本的硬件)。

V4.4的固件如果你需要可以留个邮箱


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 64
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:CPU1214DCDCDC固件版本问题,求助


只看楼主 楼主 3楼 2021-05-06 07:45:00

谢谢,我在试一试,前两天有点事没看消息,如果还不好使再问您


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1867
发帖数: 330
精华帖: 0
回复:CPU1214DCDCDC固件版本问题,求助


只看楼主 4楼 2021-05-06 08:27:13

下载过高版本的以后V15.1,有可能会把高版本的固件刷进去导致以后底版本的V14无法正常下载程序


低调做人,高调做事
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1751
发帖数: 379
精华帖: 0
回复:CPU1214DCDCDC固件版本问题,求助


只看楼主 5楼 2021-05-06 09:20:02

高版本的软件下载的时候把固件升级了,低版本的下载不了,可以在线看下具体的固件版本号


路漫漫其修远
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 64
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:CPU1214DCDCDC固件版本问题,求助


只看楼主 楼主 6楼 2021-05-07 15:38:19

现在版本是4.2.2的,


昨晚试了下,可以单独给 1200下载程序进去使用博图15.1的话,但是一旦我的电脑、1200、cu310-2pn三者通过交换机连接在一起的话,博图15.1可以扫描到他但是显示不了下载不了程序包括恢复不了出厂设置,然后我把cu310-2pn的网线从交换机上拔掉,这时1200上的红灯就不闪了,可以下载程序了,下载完程序之后再把cu310-2pn的网线连上,1200上的RUN灯一直绿灯,MAINT灯一直黄色,但是三者之间可以通讯了,可以通讯的情况下博图里也显示组件错误?我的想法是1200和cu3102pn不是同一级别的所以需要先给1200下载程序然后在调试CU310?




 