签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
前几天使用的博图15.1写了一些程序下进1200了,昨晚上用愽图14写程序就下不进去了,可以搜索到,但是下载不了,不兼容,应该是PLC固件版本升级了,但是博图硬件组态里面只有4.0、4.1、4.2的阿,原来选择4.2的就OK,现在博图14和15.1都用不了了,请问是不是需要升级固件版本,升级的话是不是需要在网上下载对应的固件和软件的支持包安装才行,我还有个想法就是PLC的固件版本可不可以降级阿,下一个低一点的固件版本更新一下,不知道这个可以可以?最后无论是升还是降,都要在网上下载出口限制的软件,注册了也不通过,很麻烦,哪位前辈大佬给个解决方法,十分感谢
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1693806&b_id=50&s_id=0&num=6
V4.2的固件版本V15.1应该是可以的,可以选择工厂复位后重新下载
感觉和固件关系不大,组态低版本的固件是可以下载如实际高版本的硬件中去的(如V15.1组态4.3版本,下载入4.4版本的硬件)。
V4.4的固件如果你需要可以留个邮箱
谢谢,我在试一试,前两天有点事没看消息,如果还不好使再问您
下载过高版本的以后V15.1,有可能会把高版本的固件刷进去导致以后底版本的V14无法正常下载程序
高版本的软件下载的时候把固件升级了,低版本的下载不了,可以在线看下具体的固件版本号
现在版本是4.2.2的,
昨晚试了下,可以单独给 1200下载程序进去使用博图15.1的话,但是一旦我的电脑、1200、cu310-2pn三者通过交换机连接在一起的话,博图15.1可以扫描到他但是显示不了下载不了程序包括恢复不了出厂设置,然后我把cu310-2pn的网线从交换机上拔掉,这时1200上的红灯就不闪了,可以下载程序了,下载完程序之后再把cu310-2pn的网线连上,1200上的RUN灯一直绿灯,MAINT灯一直黄色,但是三者之间可以通讯了,可以通讯的情况下博图里也显示组件错误?我的想法是1200和cu3102pn不是同一级别的所以需要先给1200下载程序然后在调试CU310?
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录