技术论坛

如何判断STEP7项目是否能移植到博图中? 有没有官方的相关文件手册?

作者 主题
侠圣

经验值: 4958
发帖数: 429
精华帖: 3
主题:【求助】如何判断STEP7项目是否能移植到博图中? 有没有官方的相关文件手册?


只看楼主 楼主 2021-05-02 13:35:27

现在有一个step7项目是WinAC RTX 2010, 6ES7 671-0RC08-0YA0的,   不知道是否能移植到博图中? 求相关的官方文件


一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1693894&b_id=4&s_id=0&num=4

版主

经验值: 12752
发帖数: 5866
精华帖: 44
回复:如何判断STEP7项目是否能移植到博图中? 有没有官方的相关文件手册?


只看楼主 1楼 2021-05-06 10:37:58

 目前博途还不支持WinAC,不过您可以把硬件删除,只移植软件,然后用新的PLC做替换。


数字飞舞
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:如何判断STEP7项目是否能移植到博图中? 有没有官方的相关文件手册?


只看楼主 2楼 2021-05-06 10:41:45

不大可能事先知道,需要上机检测。能否移植升级到新系统,取决于:

1,旧系统使用了哪些资源及实现哪些功能?

2,博途环境里有没有升级相关功能的资源?

不测试如果知道?

不过Win AC本质上就是S7-300/400,作为S7-300/400按原理自己升级程序肯定可以,这相当于按原理重新开发肯定没问题。如果要升级到S7-1500,没查到升级的对应S7-1500的新型号,情况不详。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 37447
发帖数: 5133
精华帖: 47
回复:如何判断STEP7项目是否能移植到博图中? 有没有官方的相关文件手册?


只看楼主 3楼 2021-05-06 10:54:31
以下是引用kinkin在2021-05-06 10:37:58的发言 >1楼

 目前博途还不支持WinAC,不过您可以把硬件删除,只移植软件,然后用新的PLC做替换。

支持的。

在西门子IPC上运行。


工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4958
发帖数: 429
精华帖: 3
回复:如何判断STEP7项目是否能移植到博图中? 有没有官方的相关文件手册?


只看楼主 楼主 4楼 2021-05-07 07:08:45
以下是引用东方红一红在2021-05-06 10:41:45的发言 >2楼

现在直接博途移植,各种报错,估计是不能直接移植成功的


一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!