这个传感器的两根线我咋往高速计数的点上接,模式用几,现场需要接入4个
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1694510&b_id=64&s_id=0&num=5
最高才15Hz?你用10ms中断就行了不需要用高速计数模块,普通DI模块就行了。
算一算。
15赫兹就是66.7毫秒一个周期,on时间33毫秒off时间33毫秒的一个波形。程序需要检测到这33毫秒的变化就可以了。只需要每个周期小于33毫秒就可以么至少有一个周期检测到波形的变换。那么33毫秒的扫描周期算是相当长的了。一般使用都可以达到。输入点可以随便接入任何的输入点,都有能力检测信号的。