主题:【求助】TP2200报警文本显示不全


只看楼主 楼主 2021-05-07 23:20:15


上面那个图片是组态的文本,下面那个图片是实际显示的,增压泵故障,增和泵字不显示,第一次碰到,搞不懂了,在线等,明天得搞定。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1694569&b_id=5&s_id=0&num=3

侠圣

经验值: 4372
发帖数: 674
精华帖: 4
回复:TP2200报警文本显示不全


只看楼主 1楼 2021-05-08 09:05:14

把组态的字体统一换成宋体,再试一下


一天不学习就难受!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2626
发帖数: 297
精华帖: 1
回复:TP2200报警文本显示不全


只看楼主 楼主 2楼 2021-05-08 09:11:28

就是默认的宋体。要是字体不对应该全部不显示,现在是一条文本中的有那么一个两个字不显示,相对于空格了。待会去换个别的字体试试。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 62
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:TP2200报警文本显示不全


只看楼主 3楼 2021-06-02 20:42:47

需要把中文字库安装到屏里




 