技术论坛

查询替换错误

作者 主题
游民

经验值: 129
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【探讨】查询替换错误


只看楼主 楼主 2021-05-09 08:05:21

查询VW100   替换VW120    运行结果将 VW100 替换为VW120  VW1000 替换为VW1200


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1694805&b_id=64&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 30298
发帖数: 4511
精华帖: 26
回复:查询替换错误


只看楼主 1楼 2021-05-09 08:46:04

这个有什么问题啊,就是编程啊,连续的话指针都搞定了,可以看看S7-200 SMART PLUS 2.3上的例程


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17188
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:查询替换错误


只看楼主 2楼 2021-05-09 10:08:27

 这个功能从21*系列、22*系列的编程软件,到200SMART的编程软件都是没有问题的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69050
发帖数: 12265
精华帖: 59
回复:查询替换错误


只看楼主 3楼 2021-05-09 15:22:54

勾选全字匹配就好了


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67543
发帖数: 14782
精华帖: 100
回复:查询替换错误


只看楼主 4楼 2021-05-10 07:55:13

用符号表改可能会比较简单。

我不知道你是不是以下情况需求。

你需要把全部的vw100地址改成120地址。你只要把符号表上写上vw100,再写上符号名例如“电机”。然后ctrl+y切换到只显示符号。然后在符号表里把vw100改写成vw120,然而你感觉没有什么变化。但是当你再ctrl+y切换到显示地址的时候,所有原来vw100的地方都变了。

从而,当一个程序的地址安排不满意的时候,你可以任意调动符号表,让所有地址排列合心意。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
查询替换错误
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。