两台ABB电机安装了转速和转矩测试传感器,就变成了测功机。用于动力台架性能测试。
两套控制系统,电源都是第三方的整流回馈电源,西门子的G120就起逆变器作用,CU作为电机的闭环传动控制系统。
来一个电气控制系统的特写。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1695022&b_id=18&s_id=0&num=13
解说:
顶楼的图示系统,西家传动,国产电源,第三方电机和扭矩测试传感器。它们不过都是工具而已,组成的系统怎么样?功能,性能,可靠性是否满足现场要求?全靠设计者。人的专业水平,技术能力,等因素决定了手中工具的使用水平和能力。
作为西家传动的老用户,很喜欢它的产品,也很熟悉它的操作方法,但是往往有西家传动推荐的形式,却没法选择。这里主要是成本价格的接受能力。再加上市场竞争的环境,没办法呀。就只能想一些变通的方案。不能照搬推荐。
这也说明,万国牌的结构是无奈的选择。很尴尬。它或将催生国产的自动化与驱动的制造业崛起。
仅此而已。
是啊,希望国产水平上台阶
功率单元是哪个系列的呢?
之前我们一个设备使用直流供电,从西门子了解到是PM240-2的功率模块,规格A-C的是可以支持第三方直流电源接入的,而再大规格的好像不行。
版主用的不是240?
看来设计者的综合水平很重要
结构配置,
编码器:图尔克1024线,差分输入的
扭矩传感器:HBM(德国的)
电机:ABB普通的交流异步电机
驱动器(功率单元):PM240-2
CU控制器:CU250S-2PN
电源:国产整流回馈单元
两个系统一个是30kW,一个是45kW。
其实,综合水平就是:
熟悉西家传动产品,具有使用经验;
熟悉电力电子技术基础知识;
熟悉电机学
熟悉闭环控制原理。
这水平确实厉害
引用4楼详细内容:
厚积才能薄发。看起来只有这么几条,背后是大量的技术积累和应用经验,才能做到各种产品自由组合、应用自如。
现在不是把PM240-2的直流引出点取消了
小功率的还有直流母线输出端子,大功率的没了。但是也不影响自己将其引出使用。
引用9楼详细内容:
放弃质保了?
向大神学习!
引用10楼详细内容:
是呀,18个月的时间,也不是终身保修。