在网上查了下wincc rt advanced可以生成一个运行文件,用wicc RT START直接启动。不用安装博图,现在在PORT V16上面点那个RT图标是可以正常运行。现在是不知道怎么生成运行文件,网上看port v13有个下载到文件系统,但V16下载那里没有那个选项。打算生成运行文件拷贝到别的台式电脑上用。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1695312&b_id=5&s_id=0&num=3
完全编译并保存后,记得是在项目文件夹\IM\HMI\C\1\Generates 里面有运行文件,把Generates文件夹整个拷贝到你的运行电脑上,然后启动时选择文件夹里的运行文件即可。
楼主您好 ,您有没有用1楼说的方法试过呀?用这个方法做的画面能与实际的PLC通信吗?需不需要授权?有没有点数限制?
我也想知道答案