昨天到焖渣厂调试G120变频器, 遇到很多坑。 最坑的一个就是如题。
描述如下:
1.电机辨识、优化完毕, IO配置完毕, 控制面板可以启停; 然后控制箱打到本地, 试验本地启停;结果电机不懂; 胸有成竹的查r46, on/off1 enable missing激活; r898.0 = 1; r2= 31(等待P840的上升沿); 接下来多次复位、重新配置, 结果依旧; 用别的DI的模拟方式给P840, 依然是这个现象。
2. 折腾了六七个小时, 领导过来试。现场远程、本地接入G120的是DI5, 0 为本地; 这个信号现场测试过, souct显示正常。 领导在试验的过程中, 偶然把这个DI5达到了模拟模式, 依然是0, 依然是本地;
但是神奇的现象发生了, 电机可以受IO控制了;
3. 一开始以为是板子的问题; 后来几个变频器都是同样的问题; 查线路, 发现9好像(P24 out)和DI的电压有50V; 拆掉量, 电压正常; 测信号线对地, 有80V的交流电; 一查, 柜子到控制箱只有一跟线, 强档和弱点放一跟线了。 上述问题原因分析, 就是信号线传入交流电, 导致信号闪动,但是scout看不出。 这个DI5(本地、远程)闪动, 即使给P840=1也没用;
让现场人员加中继走220vac转24Vdc.
这是我第一次,对EMC兼容性有如此直接的认识。 差点崩溃了。
@老兵, 我记得你发过帖子, 现象和我这几乎一模一样。 可以参考下我最后找到的原因。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1695632&b_id=47&s_id=0&num=27
我在调试之前,习惯先查接线、接地、布线、屏蔽,(都是客户的电工接线),确保正常再调试变频器。
很多问题,都是一些基本的、简单的错误导致的,只靠调试变频器是解决不了的。
硬件错误提前排除掉,软件调试时可以少走很多弯路。
说到底,还是人奇葩!
深刻。 我记住了。
谢谢。 确实应该这样。
有规则不依的后果。
不论何时都要注意细节。
这个坑掉的值, 几十年忘不了。
什么叫专业训练?科班出身?什么叫绿林出身?
看1楼精华帖,当我们调试系统的工程师在上机调试之前,养成一个做好准备工作的习惯,即可顺利完成调试。否则,只能靠运气了,即便是调试通过了,也极有可能为隐形故障埋下伏笔。还会找你去“二进宫”。
的确,跟着一楼学习
这个就是规范调试的作用
专业的就是专业的
很荣幸给大家做了一个反面教材。
任何事情都具备两面性。能分享大家自己的亲历,并从中获得自己需要的,这就很值了。能分享本身就值得赞。
没有接受过专业培训的真的不行
这种设备现场调试好点的方法是分级调
部仵能测试的接入系统前进行预调
保证部件和分系统都没有问题才能进入总调
否则大浪费时间和经历。
我也遇到过类似的问题
但是scout的trace功能是能见到到信号点的闪烁的
向楼主学习!
引用楼主详细内容:
没想到是信号问题。 我看到@老兵以前发过类似现象的帖子, 没往这块想。 因为 r898.0 = on.
理论是这样,但实操很难。一个人调试那多机器,不可能也没有时间来查这多线!本着判断从好,先调试,有问题再处理。如果只是这个问题,居然调试了7小时,正如Z版说的,人奇葩!或者说调试经验欠缺。我前不久也碰到个怪事。15台G120,前面顺利,其中一台G120报编码器错,自学习无法完成。我一直遵循先用SLVC,再VC自学习。既然SLVC没问题,VC有问题,那只可能是编码器出问题,或者G120编码板有问题。查了下D-SUB接头,接线没有问题。查了下编码器线,才发现电工把相邻的编码器线搞混了。A编码器接入B变频了。调换编码器,一切正常。前后不过10分钟而已。出问题不可怕,多冷静想想。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录