主题:【探讨】1200模拟量采集


只看楼主 楼主 2021-05-15 14:57:19

使用1200PLC,用模拟量模块采集SMC压力表的模拟量输出,压力范围-101KPa-100KPA

,电压1-5V,可是采集出来的值是很大,程序如下,哪里不对吗




自力更生,艰苦创业;团结协作,无私奉献
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1695823&b_id=50&s_id=0&num=5

奇侠

经验值: 8094
发帖数: 1308
精华帖: 6
回复:1200模拟量采集


只看楼主 1楼 2021-05-15 15:00:40

压力范围-101KPa-100KPA,,程序里是0-100.....................


养活一团春意思,撑起两根穷骨头
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6764
发帖数: 1106
精华帖: 1
回复:1200模拟量采集


只看楼主 2楼 2021-05-15 15:37:47

SCALE_X指令的MIN设置-101.0  MAX设置100.0



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43582
发帖数: 15779
精华帖: 61
回复:1200模拟量采集


只看楼主 3楼 2021-05-15 22:22:20

你设置的通道量程范围是多少?1~10v吗?


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19261
发帖数: 3857
精华帖: 1
回复:1200模拟量采集


只看楼主 4楼 2021-05-17 08:01:44

 你这个程序是对应 0~100,电压也是1~10V了,最高电压数值要减半。


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1278
发帖数: 192
精华帖: 0
回复:1200模拟量采集


只看楼主 5楼 2021-05-17 08:37:07

对应值错了    5530时并不是0    