技术论坛

Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)

作者 主题
侠圣

经验值: 3826
发帖数: 302
精华帖: 6
主题:【分享】Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)
精华帖精华帖星级2级 推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2021-05-18 09:33:47

Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)

 

      Wincc Unified PC V16没有S7-200 smart的驱动连接,没有OPC DA连接,支持300/400、1200/1500连接和OPC UA的连接,所以只能选择OPC UA的通用连接方式,可是S7-200 smart不支持OPC UA,考虑到SMIATIC NET V16不仅支持OPC DA也支持OPC UA,用SMIATIC NET V16测试通信成功。

       测试软件版本:

Wincc Unified PC V16 upd4

SMIATIC NET V16 upd4

STEP 7-MicroWIN SMART v2.5

 




1、在SMIATIC NET V16 的Communication Settings 里面设置启动OPC UA




2、在博图中建立pc站,建立s7通信,详细步骤参见西门子文档

 

SIMATIC NET与S7-200 SMART 集成以太网口OPC 通信(TIA平台)

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/OPC/TIAopc/RJ45_OPC_S7.html



3、在OPC Scout v10测试如图




4、在博图中再建立pc站,添加Wincc Unified PC站,添加OPC UA驱动通信连接,服务器URL填写 opc.tcp://计算机名:55101




5、在Wincc Unified PC站变量表下添加OPC UA连接的变量,如图,添加的变量地址格式ns=S7:;s=S7_Connection_1.m.0,b,对应MB0,需要更改后面的地址对应plc实际地址,如ns=S7:;s=S7_Connection_1.m.10,w 对应MW10





6、通信测试成功截图







实践是检验真理的唯一标准!
精华帖版主置评: 感谢分享
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1696238&b_id=5&s_id=0&num=13

奇侠

经验值: 8516
发帖数: 884
精华帖: 8
回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2021-05-18 10:24:07
还没试过WinCC Unified呢。
个体职业者。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10588
发帖数: 848
精华帖: 9
回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2021-05-19 08:12:59

感谢楼主分享


学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18079
发帖数: 1524
精华帖: 2
回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2021-05-19 08:23:03

非常好的分享,学习了。


我回来了!继续努力!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2865
发帖数: 367
精华帖: 3
回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2021-05-19 09:16:09


现在很多触摸屏都支持H5,JS编程了,西门子也要跟上呀


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10583
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2021-05-19 10:38:51


感谢分享。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5690
发帖数: 767
精华帖: 1
回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2021-05-19 10:39:38

谢谢分享。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18410
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)


只看楼主 只看精华 7楼 2021-05-19 12:42:54

好详细的,学习


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18914
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2021-05-19 14:17:00

跟着学习了,不错


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2159
发帖数: 254
精华帖: 0
回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2021-05-21 17:06:18

 感谢楼主分享,又多了一种方式啊。


低头做事,抬头做人!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15532
发帖数: 1735
精华帖: 0
回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)


只看楼主 只看精华 10楼 2021-05-22 09:57:24

 

感谢楼主,跟着学习!


海纳百川,厚德务实!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2704
发帖数: 440
精华帖: 0
回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)


只看楼主 只看精华 11楼 2021-06-25 19:30:05



Wincc Unified PC V17 出来了,我去看看驱动增加了了没有


懒是人类前进的动力
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2704
发帖数: 440
精华帖: 0
回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)


只看楼主 只看精华 12楼 2021-10-06 09:45:37
以下是引用wege97在2021-06-25 19:30:05的发言 >11楼



Wincc Unified PC V17 出来了,我去看看驱动增加了了没有

V17增加了OPC UA 连接了吗?


懒是人类前进的动力
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1859
发帖数: 209
精华帖: 1
回复:Wincc Unified PC V16用OPC UA与 S7-200 smart做通信(NET)


只看楼主 只看精华 13楼 2021-10-14 17:09:48

按照您的文档步骤测试了下,功能正常,感谢分享!不方便是地址还需要手动修改。


 