s7-200smart与上润温度巡检仪modbus RTU通讯,能通讯上,modbus addr地址写的是30001,不知对错,现读出数据以温度巡检仪通道上的温度对不上,实际温度只有25.5度,望大侠解说一下。附上巡检仪说明书和程序
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1696329&b_id=64&s_id=0&num=4
没办法看清楚你的图。
读取的浮点数占用两个连续的字,要交换高低字才能正确显示。
状态图标 -格式 你选择的全部是有符号的,改成浮点数显示就可以了
其实最简单的方式就是,你用MODSCAN读取一下看数据是否正常,假如MODSCAN读取正常,PLC读取不正常你就得考虑一下PLC程序了
200 SMART Modbus RTU通信
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/020.html