只看楼主 楼主 2021-05-19 17:31:57

我用Starter调试S120多根轴,XCZ和旋转主轴。目前测试电机仅有两台,其他轴电机配置上去但是不连电机和编码器时,运行则会报警。在软件什么地方是否可以设置暂时不启用某个轴,这样我可以一个一个轴调试?或者有什么其他方法,starter使用不熟悉,还请指教。


GO GO GO
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1696517&b_id=47&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 30302
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:Starter调试方法问题


只看楼主 1楼 2021-05-19 19:45:44
视频中心有调试的相关视频,不用的你可以不设置啊,从组态中删除不就行了,以后用再重新组态啊。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:Starter调试方法问题


只看楼主 2楼 2021-05-20 10:48:45

这个只能是自己去看视频了。或者找人现场演示。靠这里的文字描述,比较困难,容易说不清楚的。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16017
发帖数: 714
精华帖: 114
回复:Starter调试方法问题


只看楼主 3楼 2021-05-20 23:28:58

在拓扑图里,右键点击不用的轴,设为不激活或者不存在。参考下图:

 