主题:【求助】KPT1200 Basic触摸屏,如何设置可以在运行画面中退出,然后进入设置中心,无需断电重启。


只看楼主 楼主 2021-05-20 12:45:30

西门子HMI KPT1200 basic 如何进行在TIA中设置,能够实现无需断电(断开HMI电源然后送电)操作,实现进入HMI的设置界面或传输界面?


方式啊
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1696624&b_id=5&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:KPT1200 Basic触摸屏,如何设置可以在运行画面中退出,然后进入设置中心,无需断电重启。


只看楼主 1楼 2021-05-20 18:16:39

拖入一个按钮,然后在按钮 事件-单击 里面执行函数 StopRuntime且选仅运行系统选项,就可以退出组态返回的底层系统。


 