技术论坛

1200模拟量模块的接线

作者 主题
游民

经验值: 54
发帖数: 11
精华帖: 0
主题:【探讨】1200模拟量模块的接线


只看楼主 楼主 2021-05-20 15:19:54

模拟量模块的接地端子是接动力地线还是信号地线?

模拟量模块盘内接线需要用屏蔽线吗?

模拟量模块接线的屏蔽层接哪里?模块上没有接屏蔽层的端子。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1696643&b_id=50&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 127378
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:1200模拟量模块的接线


只看楼主 1楼 2021-05-20 17:38:04

模拟量模块的接地端子是“功能性接地”!

所有模块的功能性接地,应该首先连接在一起,然后再接背板。形成自身的等电势连接。

(意思就是不要每个模块的接地点出一根线,随便接到35导轨、背板、机箱外壳。。。。)

你的模拟量采集信号,要求是该条信号线全电流=0的方式。其屏蔽层也是连接到这个功能性接地点。

在背板连接后,屏蔽层固定点,剥皮连接背板(如果需要)。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 54
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:1200模拟量模块的接线


只看楼主 楼主 2楼 2021-05-21 11:59:34

谢谢大神指导。

弱弱的问,能不能直接告诉我答案。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
1200模拟量模块的接线
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。