模拟量模块的接地端子是接动力地线还是信号地线?
模拟量模块盘内接线需要用屏蔽线吗?
模拟量模块接线的屏蔽层接哪里?模块上没有接屏蔽层的端子。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1696643&b_id=50&s_id=0&num=2
模拟量模块的接地端子是“功能性接地”!
所有模块的功能性接地,应该首先连接在一起,然后再接背板。形成自身的等电势连接。
(意思就是不要每个模块的接地点出一根线,随便接到35导轨、背板、机箱外壳。。。。)
你的模拟量采集信号,要求是该条信号线全电流=0的方式。其屏蔽层也是连接到这个功能性接地点。
在背板连接后,屏蔽层固定点,剥皮连接背板(如果需要)。
谢谢大神指导。