请教,如题!如何用脚本实现PLC停机?


哥一直认为善于利用高层来解决工控问题才是王道,而且还能够提神官场价值与经济价值
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1696839&b_id=66&s_id=0&num=4

侠圣

经验值: 3279
发帖数: 310
精华帖: 8
回复:如何通过触摸屏脚本实现PLC停机


只看楼主 2楼 2021-05-21 20:37:50

触发PLC的STP指令可以实现停机,不过无法通过程序启动PLC运行


有事联系邮箱 203161926@qq.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:如何通过触摸屏脚本实现PLC停机


只看楼主 1楼 2021-05-21 19:15:11

PLC程序里面记得有个指令可以停止CPU的,

通过一个点触发这个指令,上位机置1这样就停了


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 131
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:如何通过触摸屏脚本实现PLC停机


只看楼主 3楼 2021-05-24 13:58:20

不用脚本,直接用系统函数就可以实现cpu启停机


微笑再苦再咸,有迩在身边就会甜蜜
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 684
发帖数: 145
精华帖: 0
回复:如何通过触摸屏脚本实现PLC停机


只看楼主 4楼 2021-05-25 08:11:52

人機函數就可以

測試後:可以STOP CPU/停止後也可以藉由RUN 設定啟動





沒有最好,只有更好