主题:【求助】艾莫生变频器dp通讯更换成G120dp通讯


只看楼主 楼主 2021-05-23 06:10:21
以前用的是爱莫生的变频器,用的是ppo4报文dp通讯,现在要改成用g120变频器用352报文,硬件组态更改下,程序还用改吗
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1697013&b_id=47&s_id=0&num=2

侠圣

经验值: 3514
发帖数: 167
精华帖: 0
回复:艾莫生变频器dp通讯更换成G120dp通讯


只看楼主 1楼 2021-05-23 07:44:29

改,不同变频器控制字、状态字不一样


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127353
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:艾莫生变频器dp通讯更换成G120dp通讯


只看楼主 2楼 2021-05-23 10:20:09

核对控制字和状态字。

DP标准报文是规范。但其他报文是可厂家定义的。且基准参数是可修改的。

所以一定要核对。 有些甚至要自己BiCo。


ppo4和报文352定义的不一样。程序通讯部分肯定需要修改。