主题:【探讨】NX MCD定义仿真序列的时候,设置运行时参数的位置和方向,这个位置信息是如何设置呢?


只看楼主 楼主 2021-05-23 12:18:15



设置这个位置、方向,是如何定义的呢?


首先我做了一个实验,实时查看反算结构驱动的位置信息,跟我设定的信息进行对比,发现偏差,但不知道如何理解,请大佬给指点一下,感谢!







上述4张图片,依次运行仿真,实时结果对比。

第一个仿真序列与第二个,实际TCP位置结果与设定运行参数偏差很小,可以理解为机械误差。

从第三个序列开始,误差逐渐变大,第四个序列已经完全超出理解范畴。


是不是有个换算的方式呢?请各位大佬赐教


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1697049&b_id=104&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:NX MCD定义仿真序列的时候,设置运行时参数的位置和方向,这个位置信息是如何设置呢?


只看楼主 1楼 2021-05-23 16:46:13

这...?能仿真是最近的事吧?太新,太前沿的东西,估计没人能知道吧?还是提交了看看?我就不管了。由本版负责定酌?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 33
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:NX MCD定义仿真序列的时候,设置运行时参数的位置和方向,这个位置信息是如何设置呢?


只看楼主 楼主 2楼 2021-05-24 14:17:24

把问题想复杂了,其实很简单!


自己结帖:

问题的答案是:设置的坐标点位置与位姿角度不能同时到达,所以机器人会在极限位置停住。NX仿真的时候系统不会对此进行警示提醒,所以“貌似”存在错误。



 