总算用上绝对值V90了。头一回啊。但发现个问题。比如先走10000个脉冲,断电,电机有个小回转。再上电查看,大约有30个脉冲不见了。电机是多圈绝对值。原来用相对值还真没注意会不会回转。还是只有绝对值电机断电才会有回转?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1697151&b_id=47&s_id=0&num=26
绝对值干嘛要介意回转?
油封会有这效果。
反作用力会有这效果。
主要是静态弹性释放。从使能的静态,到达断使能的静态。电机会回转。抱闸也免不了这种事。
不见了是啥意思,数值对应的实际位置不一样了吗
电机是否带抱闸?机械是否受到外力的作用?
电机就放在实验台上,空载,无抱闸。电机有10000个脉冲,断电后电机串动。再上电只有9960个脉冲。我只想知道,这现象是V90通病,还是只针对绝对值?原来一直用相对值,没关注过这问题。
因为只是个空电机,所以能转得动。如果加上负载的话,就不动了?是这意思?
V90同步电机,有对正找磁极的过程。没抱闸的,你用手转一下都能感觉出来,
在你停的位置断电,没报闸、当然会转动一点了。
1FK7就好多了。
那是不是增量的电机就不动了?
印象中安川断电不动。23A也不动。都是增量。
Y版,顺带再说下实验发现又一个问题。284块的。原来用增量电机,284块使用后,首先第一就是直接设零点。然后再相对定位,绝对定位,没有问题。这次用绝对值了,直接设零就省略了,发现这个问题。如果第一次用BOOL上升沿触发284来完成定位,发现电机不动。再次用BOOL来触发,电机就正常了。就是第一次BOOL是不动的,但这次不管用相对还是绝对还是置零,第二次启动就正常了。增量电机因为直接置零,一直没这个问题。请问是什么原因?
引用6楼详细内容:
当然是编程时序的问题,就和打枪一样,是先子弹上膛后扣扳机,还是先扣扳机再子弹上膛?
还有你上电位置发生变化的问题,可能也是编程逻辑的问题呢,为什么不去检查一下位置环的实际给定呢?
记得你说过,你的LU参数设置。
不是没抱闸么?你用手转动一下,不就知道了么?
增量的,没报闸也是这样。轴端无连接,手感都能感觉到么。
负载有摩擦力时,可能就停那里了。
增量的,无抱闸的,反正启动要寻零位的。不会关心这事儿。
引用9楼详细内容:
因为只做实验,电机空放在实验台上。伺服只从默认的速度改成位置模式。其它的都没有动。至于速度给定的问题,如果第一次动存在先启动再给速度值导致第一次不动,第二次才动。那么下次也会这样吧。何况我养成的习惯是先给定再使能。不存在这问题。退一步讲,第一次直接用置零当回原点也以后正常。增量是第一次用了这个,才没有发现这问题。绝对的才发现这事。
无论上升沿放在284前还是后,都有这问题。
我大概猜到原因了。从机器上拆了个增量V90来做实验。应该很快就有结果了。
首先,增量电机使能后断电,电机没有串动。这跟我原来用安川,23A是一样的。这些伺服我也一直用增量的。绝对值会动,可能就如Y版说的,是找磁极原因。反正我是不懂绝对值电机了。
其次,为什么第一次不动了?其实我忽略了,上电后,284的modepos默认是0,此时284是报警的。报8202。modepos值只能为1-8。第一次bool后,modepos的值就不为0了。不管对284做任何操作,都会对modepos赋值,所以第二次bool就动了。
知道原因后,解决就很快了。使能284时,同时给modepos赋值不为5就可以了。=5 会直接清除当前位置值。看来以前用284配增量时,也没有想这多。反正首先要用modepos=5来确认零点。这样就不会出现这事。只是这次用绝对电机,才发现这问题。还是不够仔细啊。
还有个问题,不管哪个品牌,正如Z版说的,赋值时序很重要。养成良好习惯,先赋值再使能,不要先使能再赋值。等下我试下这1215这样会是什么情况。以前用058时,就是先使能后赋值,结果程序直接报错,但报错的地址又不是赋值的地方。查了好久才发现这问题。
不过,1215表现还不错。即使先使能,再赋值,在同一个扫描周期内,没有问题!电机运转正常。不过,即使这样,还是不推荐这样写程序。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录