打开x130接口防火墙:
编辑CF 卡文件:/card/user/system/etc/basesys.ini
...............
LogfileLimit=102400
; Protocol/Port pairs to open in the firewall
; (e.g., TCP/5900, UDP/514, ...)
;FirewallOpenPorts=TCP/5900 TCP 取消此行前面的分号
; If there is only one Ethernet interface, it's used by default as
; an external(company) network. Alternatively, usage as automation
; net (TCU boot support etc.) is possible by setting NetworkModel….
Save 即可
请问这个怎么设置?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1697379&b_id=20&s_id=0&num=5
没做过这方面应用。
使用WINSCP软件,打开/card/user/system/etc/basesys.ini,修改防火墙规则,需要开通你要使用的端口,例如使用VNCVIEW,就要打开5900端口,需要使用OPCUA,就要打开4840端口,总之,用什么应用就打开什么端口。
找到了SINUMERIK ONE的端口信息,这个和840Dsl基本一样,贴出来做个参考,根据自己要求开端口。
我要做数据采集就是现在设备授权了但是公司网络不能更改IP地址现在使用的是系统网络里面的IP地址不变我增加了网关地址和路由器做地址映射但是会与plc通信异常
楼主系统是840Dsl吗?如果是可以直接在调试-网络里面设置。我刚好做过一个类似的试验,通过TCP协议,实现PC和840Dsl的通讯。