只看楼主 楼主 2021-05-27 11:31:01

博途功能块的接通使能   功能块好判断     可是功能块的断开使能  功能块自己怎么判断呢    我要功能块接通使能和断开使能的那一瞬间   清零此功能块内部的数据


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1697724&b_id=66&s_id=0&num=5

侠客

经验值: 684
发帖数: 63
精华帖: 0
回复:博途功能块的接通使能和断开使能


只看楼主 楼主 1楼 2021-05-27 11:36:45

或者使能默认永远连接   但是使能端不用连接线


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 684
发帖数: 63
精华帖: 0
回复:博途功能块的接通使能和断开使能


只看楼主 楼主 2楼 2021-05-27 11:37:17

隐藏使能端    这个东西太讨厌了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 684
发帖数: 63
精华帖: 0
回复:博途功能块的接通使能和断开使能


只看楼主 楼主 3楼 2021-05-27 11:40:00

或者在使能端  就是  EN端 设置一个常闭量也可以啊    为什么就不能     我觉得这是作为功能块最基本操作啊


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127356
发帖数: 22002
精华帖: 824
回复:博途功能块的接通使能和断开使能


只看楼主 4楼 2021-05-27 18:09:29

你是说梯形图?EN使能就是调用该FB、FC的意思。

没说不可以接通/关闭呀。脉冲也可以呀。

例如:配方计算,就是在需要的时候调用一次。

不这么做,还怎么做?



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 692
发帖数: 21
精华帖: 0
回复:博途功能块的接通使能和断开使能


只看楼主 5楼 2022-05-27 10:48:49

断开EN相当于不再调用功能块,程序不再扫描。都不扫描了还怎么清空参数。这个需求应该实现不了


 