对于有抱闸的电机,我是设置如下参数。
P1080=0,
P1215=1 使能抱闸,
P1216=0S,启动时抱闸延时松开时间。
P1217=0.5S,停止时抱闸延时报紧时间。
P1120=3S,斜坡上升时间,
P1121=3S,斜坡下降时间。
还有什么好的办法,可以彻底解决报A501的问题。这个报警太烦了。
多谢各位
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1698753&b_id=47&s_id=0&num=5
斜坡时间加长看一下
Hi,你得实际测一下:给出打开抱闸的命令,到抱闸实际打开的时间。(因为抱闸电感,它不会立即打开的。)
再算一下,你设置的斜坡3秒,抱闸实际打开时,频率已经上升到多少了???
对于V20,不能超过5Hz。否则就是过流报警!
要真是工艺要求3秒的话,这个变频器选小了。应该选200%额定电流的重载。