只看楼主 楼主 2021-06-03 13:36:05

用FB41温度控制阀门不能实现PID自动控制阀门的比例开度只能的比例控制,但是手动可以控制呈比例控制的!

请教一下控制器的问题吗?用FB41还是用FB58


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1698916&b_id=66&s_id=0&num=1

游士

经验值: 240
发帖数: 48
精华帖: 0
回复:PID温度控制阀门


只看楼主 1楼 2021-06-03 15:12:08

FB41是通用PID功能块,FB58是专用温度PID功能块。

FB41和FB58区别,有没有这方面资料-工业支持中心-西门子中国 (siemens.com.cn)


fb41为连续控制的pid,控制连续变化的模拟量,不带自整定的PID调节,温度,压力都可以应用,
FB58是专用的温度PID控制块,带自整定的PID调节,可以整定出合适的P值,I值和D值,所谓专用就是要符合一定要求和控制目的才用的功能块.
建议初次使用还是用FB41,然后用FB58测试差异。
《用Step7中SFB41/FB 41、SFB42/FB42、SFB43/FB43实现PID控制》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/application/A0018.pdf



调用(S)FB41, (S)FB42 和 (S)FB43功能块并赋值时应注意什么?
用Step7中SFB41/FB 41、SFB42/FB42、SFB43/FB43实现PID控制:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=fb41

西门子PLC使用FB41进行PID调整的说明:
 http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008071813260200001 

 使用FB41进行PID调整的说明:
http://bbs.cechina.cn/Upload/2009/3/27/dac87d63-d7e2-4d3f-a706-213dadd48a14.doc
 
PID 温度控制(FB 58“TCONT_CP”,步进温度控制器FB59“TCONT_S”)
http://download.gongkong.com/file/2007/6/7/STEP7-PID(FB58-FB59).PDF

模块化PID控制:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&siteid=cseus&objid=1137082

PID参数控制:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.asp?Q_id=69612&cid=1027



 