一台落地镗840D系统,主轴电机由一台6RA70驱动。进线端已装电抗器。
故障现象:①在15rpm转速攻牙时出现F004报警,按“P”键后“准备、运行、故障”三个指示灯不亮,断电重启后又可正常攻牙。②改牙工序完成后加工其他地方正常(同一个工件),再回来攻牙时又出现F004报警,只能再次断电重启。请教大家,谢谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1699188&b_id=20&s_id=0&num=1

版主

经验值: 38720
发帖数: 10357
精华帖: 72
回复:请教6RA70报警F004


只看楼主 1楼 2021-06-06 12:38:28

能打开PLC吗?首先要判断出使能是怎么处理的,为什么产生报警。