你直接TSM功能能换吗?
在回原位后再试一试
有刀库管理吗,有的话,需要PLC做FC8的刀库应答。没有的话,也需要自己做新刀和旧刀入库的DB块信息更新应答。L6程序编了吗,全局变量换刀位置,安全位置等编了吗?
如果有刀具管理的话,应该是没写FC8应答。T指令和M指令触发后,PLC要调用FC8,以此来实现刀具表的更新。FC8本来就是锁起来的,可以直接调用。具体在840Dsl简明调试手册和功能手册里都有介绍。