折腾了2天,网上搜了一大堆也没搜出来结果,拜托各位大神了,先鞠躬谢谢!都设置完了 最后点运行系统画面点击启动 PLC梯形图没有任何反应 OPC ACCESS提示通信GOOD说明了一点OPC和S7-200通信是好的 问题是不是出在WINCC和S7-200之间
具体OPC ACCESS设置如下 因为用的PPI电缆
S7-200PLC设置如下,梯形图没问题已经提示成功下载PLC
WINCCV7.5设置如下
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1699682&b_id=3&s_id=0&num=1
WINCC默认的OPC ACCESS文件是最后存盘的文件。如果在OPC ACCESS测试GOOD的文件与WINCC中有不同,例如虽然尽管文件名是相同的,但是是被修改过的、重新存盘的、复制过来的、或者是在该计算机中又新的其它ACCESS文件存在,都会遭遇楼主所说的情况。