主题:【求助】S7-200 CPU224CN 通过OPC协议和WINCCV7.5通信 按照步骤设置了 最后WINCC和S7-200通信


只看楼主 楼主 2021-06-08 11:28:14

折腾了2天,网上搜了一大堆也没搜出来结果,拜托各位大神了,先鞠躬谢谢!都设置完了 最后点运行系统画面点击启动 PLC梯形图没有任何反应  OPC ACCESS提示通信GOOD说明了一点OPC和S7-200通信是好的  问题是不是出在WINCC和S7-200之间

具体OPC ACCESS设置如下  因为用的PPI电缆

S7-200PLC设置如下,梯形图没问题已经提示成功下载PLC

WINCCV7.5设置如下



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1699682&b_id=3&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 17189
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:S7-200 CPU224CN 通过OPC协议和WINCCV7.5通信 按照步骤设置了 最后WINCC和S7-200通信


只看楼主 1楼 2021-06-11 19:03:20

 WINCC默认的OPC ACCESS文件是最后存盘的文件。如果在OPC ACCESS测试GOOD的文件与WINCC中有不同,例如虽然尽管文件名是相同的,但是是被修改过的、重新存盘的、复制过来的、或者是在该计算机中又新的其它ACCESS文件存在,都会遭遇楼主所说的情况。


 