技术论坛

博图系统下,315组态DP耦合器报系统故障原因

作者 主题
游侠

经验值: 412
发帖数: 71
精华帖: 0
主题:【探讨】博图系统下,315组态DP耦合器报系统故障原因


只看楼主 楼主 2021-06-09 19:31:35

今天在博图V15.1中组态158 DP耦合器,DP地址和拨码都是5,硬件编译通过,下载硬件后,DP耦合器的BF1灯熄灭,但SF1灯亮,315CPU SF灯亮,报系统故障,不知道啥原因,如果把把DP耦合器组态给删除,重新下载,系统正常,不报错,各位大神能否给以指导?








 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1699877&b_id=4&s_id=0&num=1

版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:博图系统下,315组态DP耦合器报系统故障原因


只看楼主 1楼 2021-06-11 15:17:25

coupler除了要定义DP网络之外,还需要定义两段DP网络上coupler的IO长度。数据交换的IO结构和长度没有,网络是不完备的,通讯肯定会出错。