今天在博图V15.1中组态158 DP耦合器,DP地址和拨码都是5,硬件编译通过,下载硬件后,DP耦合器的BF1灯熄灭,但SF1灯亮,315CPU SF灯亮,报系统故障,不知道啥原因,如果把把DP耦合器组态给删除,重新下载,系统正常,不报错,各位大神能否给以指导?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1699877&b_id=4&s_id=0&num=1
coupler除了要定义DP网络之外,还需要定义两段DP网络上coupler的IO长度。数据交换的IO结构和长度没有,网络是不完备的,通讯肯定会出错。