各位好,请教一下,西门子S7-1500 配的电压采集模块,初始采集的信号是负值; 将采集通道的负端短接到电源负端并将此负端接地,传感器的信号负值减小但还是有,变频器过来的信号负值没有变化;因采集信号会先减去这个负值,导致实际测量出来的值偏小。怎么解决这个负值?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1700036&b_id=66&s_id=0&num=7
那检查变频器过来的信号为啥会是负的,负的电压信号吗?
建议先给变频器与plc做等电位连接。
看变频器模拟量信号到模块是什么情况?如果仍然为负数,且是一个相对固定的数据,你直接减掉这个负值数据后,再进行该通道的模拟量转换。
主要原因是模拟量的差模干扰引起的。
变频器的信号需要用双绞屏蔽电缆线连接,且外层必须接地,建议使用电流信号。
明显PLC电源跟被采集量的电源的负端没有短接。
变频器到采集模块放的是屏蔽电缆,屏蔽层只有采集模块侧进行了接地,变频器侧没有接地,合这个有关吗?传感器信号两端的屏蔽层都接地了,测量出来还是有大概 -0.15V的电压。
是负电压信号,当传感器、变频器在工作时输出的电压信号会先抵消这个负电压。
引用2楼详细内容:
变频器是比较强的一种干扰源,稍不“注意”形形色色的、稀奇古怪的问题会跟着你。
变频器接地是必须的,与系统做等电位连接同样也是必须的。
屏蔽电缆应该用双绞线那种类型的。
这个-0.15V电压,如果是稳定的,则按我楼上处理方法处理。
电压,压降是否过程 等电位确认下接线是否采用了屏蔽电缆线