各位大神,我用了1513R做冗余PLC,和IM 155-6 PN/3 HF搭建系统,1513R的网口全都占用了,但是IM 155-6 PN/3 HF还有一个P3网口,请问大神,IM 155-6 PN/3 HF的P3网口,可以和其他设备走MODBUS TCP通信吗??因为我用MB_SERVER总是报809B的错误,查不到故障代码。请问大神有这样搭建过系统吗??
这个是系统图
这个是MODBUS TCP的程序
这个是端口设置DB
这个是硬件标识符
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1700040&b_id=66&s_id=0&num=3
冗余,也可以用交换机吧,弄个支持冗余的交换机,就能做和第三方设备通讯了啊
我已经解决了,可以用IM 155-6 PN/3 HF的P3口走MODBUS TCP通信,但是硬件标识符还是得选择CPU的,不能选择IM 155-6 PN/3 HF的P3硬件标识符。现在可以在不添加冗余交换机的情况下,成功和威纶通触摸屏通信上了
嗯,肯定是可以的,CPU的网口的功能基本上都是一样的~