我们厂 采用的是和利时的plc和组态王6.55组成的控制系统,IP地址采用的是和利时plc默认的129.0.0.X网段,现在增加一套s7-200smart ,为了方便管理我们把s7-200smart的IP段也修改成129网段。但是数据传不过去,组态王收不到数据,但编程软件一切正常。把s7-200smart 的IP改到192.168.X.X网段组态王就能收到数据,不知是何原因?向大家求助!!谢谢!!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1700197&b_id=64&s_id=0&num=3
修改一下kvS7200.ini,把IP地址修改成DCS网段如何
可以参考这个帖子
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=64&a_id=1139577
谢谢!!在昨天调试的时候kvs7200.ini文件也修改了, 试了好几次都没连上,今天我又试了一次不知道什么原因竟然连上了,数据也显示出来了。谢谢楼上的指导让我详细的了解了kvs7200.ini这个文件的使用方法。
KVS7200.ini有的时候属性是只读,你需要把只读勾选掉,然后修改保存,只要设置完应该问题不大