设备比较老,CUVC版本也比较低,买来的新备件CUVC版本要比老的CUVC高。如果不更改版本,下载的参数会出现不能正常使用。操作版本升级如下;
打开Drve Monitor软件。点击Open文件夹,找到要使用的参数。
参数界面打开后,点击File下的Drive properties出来对话框,从上往下数第三行将当前版本号为3.3,右边小黑三角点开改成新CUVC的版本号,一般新的版本是03.4.然后点击OK。在点击svae保存。
旧参数升级新参数完成。就可以将现在的参数下载到新的CUVC里。
注意在升级参数版本时,备份一份旧的参数,万一有用。
低版本可以升高,高版本不能降低。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1700336&b_id=16&s_id=0&num=6
简单了点,还行
学习了,谢谢分享。
谢谢分享。
我也刚开始接触6SE70变频器,感谢分享。
旧设备,都停产下架了。升级参数有意义吗?维护好现在,就可以了。保持其宝刀不老的状态即可。若想升级,彻底一点,升级到现在的在产品上来,更能跟上时代的发展。