S7-1212C 和  G120 CU240-E  PN  通讯控制,经常报8051故障,相同设备9套,有的没事,有的经常报,更换工业以太网线后依然报此故障,修改2044的值,增大也没有什么效果,求那位有好的解决办法,请赐教


以礼相待 ,以诚相交
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1700434&b_id=47&s_id=0&num=5

版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:西门子G120 PN经常报8501故障 有什么好的解决方法、


只看楼主 1楼 2021-06-13 08:37:42

以太网形式的PN通讯,不应该会被干扰的。能有这个问题,实属罕见。这么多年,我们用了大量的G120采用PN通讯,还没遇到过一个因为通讯故障报错的。DP通讯的倒是有类似的问题。有点邪了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 167
发帖数: 12
精华帖: 0
回复:西门子G120 PN经常报8501故障 有什么好的解决方法、


只看楼主 2楼 2021-06-13 10:24:43

估计你的PLC和PN设备的周期设置断了,加长看下


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4356
发帖数: 483
精华帖: 6
回复:西门子G120 PN经常报8501故障 有什么好的解决方法、


只看楼主 3楼 2021-06-13 10:37:23

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1581766&b_id=47&s_id=0&num=0#anch


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:西门子G120 PN经常报8501故障 有什么好的解决方法、


只看楼主 4楼 2021-06-13 10:38:25

8501故障?

要看看是什么状况呀!是什么情况下!系统是如何供电的?

通常,这个故障报警是遗留的!(不是真正的故障)

即便1200/1500和所有G/S120-PN的CU使用同一路24V电源,当你关闭电源时,驱动本身的电源消隐要比PLC慢得多。这时就会出现8501的故障,并保存在故障记录里。

当下次上电时,驱动都会自动清除(复位)故障。

所以,如果你不去查看驱动的故障列表,什么感觉也没有。


但是!如果是在运行中出现8501,那就是问题了。

那就要问问:你是使用什么样的控制器- IO设备电源供电连接?是使用统一24V电源?还是驱动的功率模块电源?

网线是使用屏蔽电缆?还是普通非屏蔽电缆?

是使用RJ 45水晶头?还是PN专用网络插头?





学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:西门子G120 PN经常报8501故障 有什么好的解决方法、


只看楼主 5楼 2021-06-13 11:07:43

再多啰嗦几句。

这种故障在PB/PN下都有可能发生的。

例如:我设计的一条生产线,使用22台西门子DP变频器。当生产线需要急停时,切断所有脉冲输出(OFF2)。就会出现这种8501类型的故障。

强调一下重要的概念:变化的电流产生变化的磁场,变化电流强度越大,变化磁场越强。只有变化的磁场,磁力线才会影响周边的导体,产生变化的电势,导致“干扰”。

因此,一瞬间的全部OFF2,出现强干扰,并不奇怪。

这对正常运行没有影响。

问题是,重新启动前,你要复位所有故障。

所有控制字1里都有故障复位的位。对所有变频器发送一次就好。(发送一次之后,再启动变频器)