1、用调试向导配置好了参数,编码器2配置成激光测距仪,进入控制面板调试,在基本定位控制方式下,接通电机,此时电机莫名奇妙的自己运行了,然后报7450故障停了,也尝试了扩大监控的时间参数,还是会自己运行,崩溃了
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1700850&b_id=47&s_id=0&num=4
位置模式下点动可以看到编码器反馈的位置变化么?
可以的,如图,实际值-》位置
速度控制方式要用矢量控制。
在速度控制下,trace r63和 r2521,看曲线是否平滑。截图来看看
还没到这一步。上述问题解决了,把LR位置环增益由1改成0.1,接通电机,不会自己转了。
尴尬的是新问题由来了,面板调试界面,用绝对位置调试,给出指定位置,比如1000个LU,(之前已在参数里校准参考点),认为的结果是,从0LU参考点,运行到1000个LU位置停,可实际待在原地一点反映没有,但界面上提示已运行到目标位置,这是什么情况?由遇到的大哥能给点帮助吗