您好,我的问题是,simotion与库卡机器人PROFINET通讯,只有256个数字量io口,现在我想从simotion把轴的转速和转矩发给机器人,simotion侧应该怎么搞?谢谢各位前辈


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1700865&b_id=46&s_id=0&num=2

游民

经验值: 87
发帖数: 13
精华帖: 0
回复:simotion做主站进行PROFINET通讯,只有数字量io接口,怎么把real类型的数据发给从站??


只看楼主 1楼 2021-08-14 13:14:13

转成byte发送


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2044
发帖数: 626
精华帖: 1
回复:simotion做主站进行PROFINET通讯,只有数字量io接口,怎么把real类型的数据发给从站??


只看楼主 2楼 2021-10-11 16:30:02

256个位有8个双字,还不够吗


 