博途软件下载S7-300程序,识别不到MPI和DP口
公司最近系统升级之前用STEP7写的程序,现在升级到博途里面,有一个项目选的CPU是315-2DP的,我那几天请假,让公司刚来的同事下载程序,我告诉他在我办公桌的抽屉里面,没想到他把USB装转RS232的线缆的弄上下载,一直下载不下去,折腾了一上午,然后给我电话,正好公司还有315-2PN/DP的CPU.换了CPU后通过PN口将程序下载进去,MPI口也可以下载,我回来后他给我说了一下,我以为是用那个USB装转RS232的线缆把MPI和DP的口弄坏了,就发回厂家维修,采购又订了一个新的315-2DP的CPU,新的来了之后还是一样的问题,查找不到PLC,激活找不到在线的伙伴,DC5V的绿灯亮,STOP红灯慢闪,打西门子400电话,告知是识别不到存储卡,不能建立连接,需重新格式化存储卡,

STOP灯慢闪/MMC卡的被动格式化

在下列情况出现时,有可能会要求进行被动格式化:

装入应用程序指令由于掉电而中断

向 MMC 卡写数据时由于掉电而中断

卡中程序的组态与实际的硬件配置不相符时

卡中有 CPU 无法正确识别的数据

可以执行被动格式化的标志为 CPU 的 STOP 灯出现慢闪,这是 CPU 在请求被动格式化,只有此时可以用CPU面板上的 MRES 按钮格式化 MMC 卡,把卡中的错误信息清除。

操作方法如下:

将模式开关拨到 MRES 并保持直到 STOP 灯保持常亮(约九秒);

并在其后三秒内迅速拨动模式 开关,即在三秒内使模式开关返回到 STOP 后再迅速拨回到 MRES 位置,此时,STOP 灯快速闪烁, 表示正在格式化;

保持开关在 MRES 位置,直到 STOP 灯常亮,格式化完成。

 推荐观看视频操作:MMC卡的安装与使用

 注意:

一定要使用规定的操作顺序。否则,MMC 就不能进行格式化,而是返回存储器复位状态。 这种情况是在 CPU 的 STOP 灯慢速闪烁时使用,是一种被动的格式化,在正常使用的情况下无法用 MRES 格式化 MMC 卡。

存储卡格式化后,DC5V的绿灯亮,STOP红灯常亮,通过MPI口也可以通讯,问题解决


你经历的坑,都会给你一个惊喜
分享帖版主置评: 偶发故障,常用对策。 (推荐人:东方红一红)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1700867&b_id=4&s_id=0&num=8

奇侠

经验值: 8096
发帖数: 1308
精华帖: 6
回复:博途软件下载S7-300程序,识别不到MPI和DP口


只看楼主 1楼 2021-06-16 18:27:03

还有这种情况????没遇到过...


养活一团春意思,撑起两根穷骨头
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18410
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:博途软件下载S7-300程序,识别不到MPI和DP口


只看楼主 2楼 2021-06-17 16:58:49

同事其实也挺无辜


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18914
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:博途软件下载S7-300程序,识别不到MPI和DP口


只看楼主 3楼 2021-06-17 17:27:55

感谢分享,实用


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 10582
发帖数: 1796
精华帖: 0
回复:博途软件下载S7-300程序,识别不到MPI和DP口


只看楼主 4楼 2021-06-18 21:21:44


感谢分享,学习了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5689
发帖数: 767
精华帖: 1
回复:博途软件下载S7-300程序,识别不到MPI和DP口


只看楼主 5楼 2021-06-18 21:24:27


谢谢了,很实用。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 330
发帖数: 83
精华帖: 0
回复:博途软件下载S7-300程序,识别不到MPI和DP口


只看楼主 6楼 2021-06-19 13:54:55

Stop慢闪就是MCC卡需要被动格式化


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2597
发帖数: 293
精华帖: 0
回复:博途软件下载S7-300程序,识别不到MPI和DP口


只看楼主 7楼 2021-06-30 15:19:09

很多时候都有异常错误,清空后重新下载即可。


永远学不完的“知识”
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1366
发帖数: 160
精华帖: 0
回复:博途软件下载S7-300程序,识别不到MPI和DP口


只看楼主 8楼 2021-08-18 07:55:03
遇到过,程序下载时卡死了,重启完工控机,plc的stop慢闪,找不到plc,当时也吓一跳,查了下知道要格式化,处理完后ok
 