技术论坛

西门子840DSL主界面不显示主轴转速及负载如何解决

作者 主题
新手

经验值: 49
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】西门子840DSL主界面不显示主轴转速及负载如何解决


只看楼主 楼主 2021-06-17 18:40:06
如标题所述,谢谢!





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1701067&b_id=20&s_id=0&num=3

侠圣

经验值: 2385
发帖数: 309
精华帖: 1
回复:西门子840DSL主界面不显示主轴转速及负载如何解决


只看楼主 1楼 2021-06-17 21:23:17

把主轴的轴参数MD35000 改成1。


邮箱地址huafeng_yuan@126.com,希望与各位共勉。
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6247
发帖数: 658
精华帖: 2
回复:西门子840DSL主界面不显示主轴转速及负载如何解决


只看楼主 2楼 2021-06-18 09:02:00

设51023=0主轴值显示在轴位置信息栏。


每天进步一点点
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 38719
发帖数: 10357
精华帖: 72
回复:西门子840DSL主界面不显示主轴转速及负载如何解决


只看楼主 3楼 2021-06-18 15:56:59

希望各楼主发帖后再按坛友提示试过后有空将结果贴出。