技术论坛

CPU315 增加CP343-1 模块后死机

作者 主题
新手

经验值: 11
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】CPU315 增加CP343-1 模块后死机


只看楼主 楼主 2021-06-19 16:06:08

设备CPU型号是 cpu315-2dp ,为了实现工厂设备联机,上位通过网络获取设备状态,增加一个CP343-1 模块。

但是其中两台(完全相同的有4台,更多300系列的有多台) 增加此通讯模块后,PLC就死机无法启动,诊断显示‘因参数分配错误或预设组态之间存在差异’事件ID:16#49A0。尝试更换了模块、安装插槽位置,都无用。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1701330&b_id=4&s_id=0&num=1

版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:CPU315 增加CP343-1 模块后死机


只看楼主 1楼 2021-06-19 22:23:41

多台CP因为定义组态不在同一工程程序内,参数有冲突。