大家好:


请问优化DB块在采用符号寻址方式下,触摸屏怎么通过报警字创建报警变量。试了各种方法都不是很完美。最后只能把db块中bool变量的报警位组成word变量,然后再触摸屏中访问这个word变量。但这种方法要多写一段程序。如果报警位很多,就需多写好多转换变量。


在绝对寻址的情况下,倒是可以通过在触摸屏中建立int数组的报警字来访问db块中多个bool变量。


有没有更好的办法实现这个功能。


上次看到zane版主有个处理报警的程序,当时也没留意,哪位分享一下。


谢谢。


drongh
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1701344&b_id=5&s_id=0&num=1

版主

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:触摸屏报警字的处理


只看楼主 1楼 2021-06-20 22:48:31

你说的是这个吧

集中报警处理功能块更新

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_one_floor.aspx?b_id=50&a_id=1629445