技术论坛

数字量输入模块接线问题

作者 主题
游民

经验值: 120
发帖数: 22
精华帖: 0
主题:【求助】数字量输入模块接线问题


只看楼主 楼主 2021-06-20 00:30:54

样本里写道:对于漏型输入,将“-”连接到“M”(如图所示)。对于源型输入,将“+”连接到“M”。


我理解不知道对不对:对于PNP输出的传感器,将开关电源的24V+连接到1M;对于NPN输出的传感器,将开关电源的0V连接到1M


如果不对请指出,谢谢!




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1701378&b_id=50&s_id=0&num=14

至圣

经验值: 127317
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:数字量输入模块接线问题


只看楼主 1楼 2021-06-20 09:26:30

接法别看模块这里。它是双向的,电流方向怎么接都可以。

要看传感器的接线说明。

这里只说是漏型和源型,并不一定代表PNP和NPN。

漏型的负载侧是“共负”;


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16408
发帖数: 2398
精华帖: 0
回复:数字量输入模块接线问题


只看楼主 2楼 2021-06-20 11:27:55

PNP类

PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。

对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。

对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。

对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。

NPN类

NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。

对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。

对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。

对于NPN-NC+NO型,和PNP-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。

NPN与PNP传感器的区别

常用的这类传感器可分为4个分类,即NPN-NO、NPN-NC、PNP-NO与PNP-NC(三条引线,电源线L+与L-,信号输出线)。

NPN是指当有触发信号时,信号输出线动作于L+这条高电平的电源线。对于NO型,在没有触发信号时,输出线是悬空的;有触发时则发出与L+电源线相同的电平(实际是这两条线连通了)。

对于NC型,在没有触发信号时,信号输出线与L+电源线是连通的(同电平);当有触发信号后,输出线就悬空了(相当于与L+电源线断开了)。对于PNP型传感器来说,信号输出线是作用于L-这条低电平的电源线的,其中NO和NC型的原理是与上面说的一样。



开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6764
发帖数: 1106
精华帖: 1
回复:数字量输入模块接线问题


只看楼主 3楼 2021-06-20 11:45:01

对于PNP输出的传感器,将开关电源的0V连接到1M;对于NPN输出的传感器,将开关电源的24V+连接到1M,公共点接反了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 120
发帖数: 22
精华帖: 0
回复:数字量输入模块接线问题


只看楼主 楼主 4楼 2021-06-21 08:05:05
顶一顶,还有人来解答下吗?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19260
发帖数: 3857
精华帖: 1
回复:数字量输入模块接线问题


只看楼主 5楼 2021-06-21 08:45:45

传感器输入点是0V,那么是NPN。

传感器输入点是24V,那么是PNP。

楼主,你自己动手接过没?


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4352
发帖数: 483
精华帖: 6
回复:数字量输入模块接线问题


只看楼主 6楼 2021-06-21 09:02:34

只要到现场用万用表量一下PLC 或变频器输入点和公共端,什么都明白了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7769
发帖数: 1150
精华帖: 1
回复:数字量输入模块接线问题


只看楼主 7楼 2021-06-21 09:27:12

   不管是NPN还是PNP型先看传感器的说明书,上面已经清楚的画好了,如何连接;PLC侧连接,可以下载产品手册;


,,
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127317
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:数字量输入模块接线问题


只看楼主 8楼 2021-06-21 12:51:13

实在不推荐使用PNP,NPN来解释。PNP、NPN只是晶体管的两种类型。

它们都可以搭接成漏型和源性的输出方式。

就是说,PNP(NPN)既可以做成OC的形式输出,也可以做成射极跟随器的形式输出。还可以做成推挽的形式输出。






学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1263
发帖数: 144
精华帖: 0
回复:数字量输入模块接线问题


只看楼主 9楼 2021-06-23 09:17:24

觉得你恰巧说反了,对于欧系的PLC,NPN型的传感器应该是将24V+接在公共端,PNP型的传感器应该是24V-接在公共端,当然对于日系的PLC,你上面的说法就是对的了,其实就是欧系与日系对电流的流入和流出的定义不一样而已。


工控永无止境,努力学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5430
发帖数: 553
精华帖: 9
回复:数字量输入模块接线问题


只看楼主 10楼 2021-06-23 09:51:33
以下是引用yming在2021-06-21 12:51:13的发言 >8楼

实在不推荐使用PNP,NPN来解释。PNP、NPN只是晶体管的两种类型。

它们都可以搭接成漏型和源性的输出方式。

就是说,PNP(NPN)既可以做成OC的形式输出,也可以做成射极跟随器的形式输出。还可以做成推挽的形式输出。





不敢苟同,其实说“源型”或“漏型”并不合适,因为日系和欧系的标准不同(正好相反,主要区别在参考的地点,如日系是从公共端来看,欧系是从输入端来看),所以,直接分为PNP和NPN更合适


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 120
发帖数: 22
精华帖: 0
回复:数字量输入模块接线问题


只看楼主 楼主 11楼 2021-06-23 10:14:44
以下是引用zhaizq在2021-06-23 09:17:24的发言 >9楼

觉得你恰巧说反了,对于欧系的PLC,NPN型的传感器应该是将24V+接在公共端,PNP型的传感器应该是24V-接在公共端,当然对于日系的PLC,你上面的说法就是对的了,其实就是欧系与日系对电流的流入和流出的定义不一样而已。

感谢,3楼和9楼说法是一致的,那应该是对的了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14869
发帖数: 1013
精华帖: 1
回复:数字量输入模块接线问题


只看楼主 12楼 2021-06-23 13:49:12

我是来学习的


自己不努力,一切全白费
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6006
发帖数: 959
精华帖: 6
回复:数字量输入模块接线问题


只看楼主 13楼 2021-06-23 16:01:44

西门子模块基本都是接PNP型传感器的,要接NPN型需要中间继电器转化一下


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127317
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:数字量输入模块接线问题


只看楼主 14楼 2021-06-23 20:01:22

西门子PLC本体、模块的数字量输入都是双向光耦隔离器件(对电流方向没有要求!)。

只需要看传感器的接线说明;

传感器说明上,负载一侧接V+,M端就接V+(源)。

传感器说明上,负载一侧接0V,M端就接0V(漏)。


不要去纠结什么PNP、NPN了。我从来不关心叫法。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?