昨天车间找我说好好的一台设备,突然间就不能用了,问出来什么问题,现场的人说PLC上直接亮红灯,设备能点动运行,但是设备上的温度显示都不正常了,听到这里后的第一反应是不是24V的供电上出了问题导致CPU报错了,让现场断电后测量24V的正负,确认了现场的24V供电没有问题,考虑能够点动,但是温度显示异常,应该是硬件出现故障了,让现场检查倍福的分布式IO,果然倍福的分布式IO亮了红灯,而且CPU上也是SF常亮,BF闪烁,带着电脑去现场在线诊断,诊断结果为IO访问错误,当时就感觉要么是DP的通讯电缆出问题了,要么就是模块出问题了,两种猜测一起测试,一边让人出重新焊了一根3-8的通讯线,一边自己将在线诊断时无法访问的模拟量模块拆除,硬件组态也删掉,看看是否是模块损坏,发现模块拆除,重新更改组态后还是有报错,基本考虑为通讯电缆的问题了,更换了简易的3-8通讯后断电重启,设备恢复正常了,让现场重新采购DP电缆,简易的3-8通讯线只能临时替用,,下面是排查时的图片。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1702096&b_id=4&s_id=0&num=9
断网硬件在线诊断不就立马看出来了吗?改组态多余了吧!
渔工建议非常重要,设备稍有肚子疼,先看诊断信息,再逻辑诊断,随随便便就开膛破肚,往往将问题扩大化了。
渔工,是这样的,我目前更换了DP通讯电缆后今天又出现了问题,313C的CPU上SF常亮,BF闪烁,倍福的分布式IO的耦合器模块是BF常亮,IO-ERROR一直闪烁,在线诊断的信息一直是IO访问错误,错误代码16#2942,才换的新DP电缆肯定没问题,会不会是耦合器问题或者后面的模拟量模块坏了,因为是倍福的分布式IO,在博图里诊断的时候,没有倍福的诊断信息。
主要看这个在线诊断的故障,知道是通讯上的问题,无法直接判断是DP通讯电缆的问题,或者耦合器的问题,目前来看,更换了新的通讯电缆两天后又出问题了,怀疑是耦合器出了问题了·····
我也考虑过是不是接地的问题,影响了DP的通讯,但是检查过CPU和分布式IO处的接地,都是没问题的,现在找不到原因,只能怀疑是倍福耦合器的问题造成的DP通讯故障了。
DP通讯,,,,,,一个设备有几十个DP分站,那才头痛。也不是哪里坏了什么,但是就是让你每隔一段时间掉一下站,呵呵。抓肝挠心!-----------最后还是用PN接口该以太网通讯吧!
多站通讯,建议以后还是改为PN通讯吧!
感谢分享,学习了
PN的抗干扰的能力确实要比DP好些。