技术论坛

三相绕每二相测量为零,摇表测量绕组每相小于等于0.5兆欧

作者 主题
游士

经验值: 261
发帖数: 7
精华帖: 0
主题:【探讨】三相绕每二相测量为零,摇表测量绕组每相小于等于0.5兆欧


只看楼主 楼主 2021-06-24 14:59:15
  1. 电机铭牌:1PH8288-1DD401AU1-Z(三角形接法  505kw)

    2.现场电机三相绕每二相测量为零,摇表测量绕组每相小于等于0.5兆欧(断电情况下,电机进接没拆)

问题:1.是否需要把电机进线拆开再进行测量电阻值
           2.电机三相绕每二相测量为零,是不是用的万用表精度小      


勤能补拙
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1702154&b_id=18&s_id=0&num=4

奇侠

经验值: 6783
发帖数: 1108
精华帖: 1
回复:三相绕每二相测量为零,摇表测量绕组每相小于等于0.5兆欧


只看楼主 1楼 2021-06-24 18:44:15

万用表是测不了的,电机功率特别大时,线圈绕组间的电阻很小,需要专门的电阻仪来测量。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136823
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:三相绕每二相测量为零,摇表测量绕组每相小于等于0.5兆欧


只看楼主 2楼 2021-06-27 09:39:03

楼主的话看不懂。测量的是什么物理量,也不交代清楚。带着电缆线测量如果是电阻的话,所得绕组冷态电阻就不准确了。看这种描述挺累的,连蒙带猜的。唉...。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:三相绕每二相测量为零,摇表测量绕组每相小于等于0.5兆欧


只看楼主 3楼 2021-06-30 12:27:48

大功率电机三相绕组电阻值很小的,使用普通万用表是测量不出来的,要使用电桥,要想准确测量电机是否有问题,需要拆线,并且将三角形接法的短接片拆除,使用摇表测量相间绝缘,及每个绕组对地绝缘值,都需要大于0.5兆欧以上的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:三相绕每二相测量为零,摇表测量绕组每相小于等于0.5兆欧


只看楼主 4楼 2021-06-30 12:29:11

楼主电工基础知识需要加强学习,电机检查是否有问题是作为电气工作者的最基础知识。


 